Re: 견적 문의 및 조언요청 건 > 견적문의

본문 바로가기
사이드메뉴 열기

견적문의 HOME

Re: 견적 문의 및 조언요청 건

페이지 정보

작성자 동양공조 (14.♡.11.203) 댓글 0건 조회 32회 작성일 24-03-05 14:04

본문



안녕하세요..CNJ 진윤수 입니다.


공장용도:사출 및 금형제작

(여름에 사출기 가동시 2층사무실 온도가 40도 이상됩니다...)


아래와 같이 문의 드립니다.

1.공장크기 : 15m x 32m (천고 중앙부 : 9m)

2.비동력으로 적용 할 경우 수량(용량) 및 견적

3.비동력으로 효과가 없다면 동력type으로 적용해야 할지 의견주세요...


답변 부탁드립니다.


-------------------------------------------------------------------------------


안녕하세요?
동양공기조화 입니다.

견적문의 감사 드립니다.


비동력 즉, 무동력 베르누이흡출기(dry)를 기준으로 5SET를 설치할 경우 (단, 용마루)

귀사에서 필요로한 공기의 배기는 원할할 것 으로 판단됩니다. (2700CMH X 5set = 13,500CMH)


동력의 경우 덕트인라인팬 D900을 기준으로 2SET 설치한다면 (단, 용마루)

귀사에서 필요로한 공기의 배기는 원할할 것 으로 판단됩니다. (18,000CMH X 2set = 36,000CMH)


감사합니다.


자세한 사항은 유선 부탁 드립니다.


010-4705-8682


 




댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.